700*800*300的配电箱 内部一台M440 7.5KW的变频器 一个100VA的变压器 3个接触器 3个中间继电器 再没有其他元件了
请问这样的箱子需要单独安装散热风扇吗? 因为之前见过一个 相同的柜子 内部是一个7.5KW的软启动 (无旁路接触器)就没有设计散热系统
照样用了很长时间都没问题
朋友多了路好走!!!
分享
hy981
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
431 点
下载积分:
2184 分
在线时间: 202(小时)
注册时间:
2007-11-02
最后登录:
2023-12-14
查看hy981的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-21 21:24
全看
|
小
中
大
有变频器的话肯定要装的,你等变频器运行的时候用手试试变频器散热口试试你就明白为什么一定要装了