52426233
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看52426233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-05 10:31
变频器控制电机中,制动电阻大小能帮我算下吗

我用一个变频器控制电机,运行过程中需要电机经常运行-停止循环动作,电机停止我用的是变频器里自由停止功能。由于电机经常停止,启动,降低变频器使用寿命,我想给变频器加个制动电阻,制动电阻功率我用0.1KW与变频器匹配,但制动电阻值用多少欧的呢?
有请各位高手帮我算下

变频器用的四方的 型号:E300-2S0004  额定容量0.95KVA   额定输出电流2.5A   适配电机功率0.4KW


电机  型号:YS6314     功率(0.12KW)    AMP(0.48/0.83A)   1400RPM    220V/380V   50HZ



变频器型号我用得大些,因为正好有一个。。。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-05 15:01
购买变频器附带的手册上会提供此数据。
楼主用得是什么负载,一般外置制动电阻或制动模组是减速停止场合,根据负荷特性及减速时间,看是否会产生直流高压超出变频器的耐受范围的情况下应用,与频繁起停有关系,但关系不大,可以监控减速停止时的高压是多少决定。
保持每天一点小进步足矣。。。