Re:PLC计数和编码器Z相问题。。。

请帮忙看看,程序如图,请问1;编码器有A相,B相,Z相,Z相是编码器转一周发一个脉冲,我的编码器怎么一直是导通的呀,我Z相接在x004上面的,X004灯一直是亮的(看程序)问题2:我用C251高速计数器,对应M8251继电器,(编程手册上说,M8251导通/断开可以改变c251的计数方向,是增/减)我接通和不接通M8251都是一样的(C251计数器正转加,反转减).我的理解是m8251不动作,正转编码器加计数,m8251动作了。正转编码器就该减计数,怎么会没有反应呢。这个M8251到底是什么意思呀,
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-05 07:52
要知道,C251占用的X0,X1的滤波常数是10微妙,太快了,20个脉冲???想要在程序中看得清楚的话就加大脉冲数。当程序中用到了C251只有AB相脉冲信号,没有Z相信号。M8251你还是理解错了,M8251的意思是当C251的脉冲数减少的时候M8251就ON,增加时就是OFF,M8251是受C251的加减计数控制的,不是用M8251去控制C251的计数方向的。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-05 13:13
你的编码器是什么型号的?我这个编码器怎么就不呢,我的TRD-J360-RZL,无锡光洋的。