农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-05 00:17
图片:
请教各位师傅们一个问题,我用FX2N的PLC加FX2N-485-BD的通讯板和三菱D700的变频器实验通讯遇见的问题请大师们指点
变频器的参数设定如下:Pr79=1   Pr117=1   Pr118=96   Pr119=11   Pr120=2     Pr121=9999   Pr122=9999   Pr123=9999  Pr124=0
PLC设置和测试程序如下:但485通讯板的LED只有SD闪烁RD不亮请问是什么原因
[ 此帖被农村娃在2011-08-05 20:50重新编辑 ]
附件: 8888.rar (10 K) 下载次数:37
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-05 08:46
使用专用协议通信1 就可以,变频器支持的,其他的不用设,使用变频器指令就可以。

上面的用无协议通信,首先无写CRC校验,而且你的程序都无发送指令,如何SD灯会亮?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420