楼主  发表于: 2011-08-04 22:33
为什么i0.4断开时q0.1还是接通啊  
LD       I0.4
LD       MI.0
AN      I0.4
OLD
=          M1.0
=         Q0.1
[ 此帖被474419784在2011-08-04 22:38重新编辑 ]
回复此贴
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 14:24
这就是PLC逐行扫描的特点
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-15 14:26
把M1。0 的相关程序删除,Q0。1就会断开了
楼主留言:
要的就是这功能 删不得
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-16 08:34
正如18楼所言,这个程序是钻了扫描周期的空子,输入触点可以立即动作,但输出线圈要到下一个扫描周期才会动作所以会一直有输出