为什么i0.4断开时q0.1还是接通啊
LD I0.4
LD MI.0
AN I0.4
OLD
= M1.0
= Q0.1
[ 此帖被474419784在2011-08-04 22:38重新编辑 ]
回复此贴
分享
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
537 个
工控威望:
531 点
下载积分:
12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-07-13
最后登录:
2019-05-13
查看qlin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-07 08:14
全看
|
小
中
大
按2楼图,接通I0.4,M1.0、Q0.1接通;断开I0.4,第1个扫描周期时,这时的M1.0仍是接通的,又I0.4的常闭点接通,故M1.0保持接通,Q0.1还是接通。