楼主  发表于: 2011-08-04 17:32
星三角降压启动谢谢!
550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-04 18:33
按下起动按钮SB2,接触器KM1和KM3首先吸合,电机以星形接法起动,经过时间继电器KT(通电延时)的设定时间后,继电器KM3断开,KM2吸合,电机以三角形接法运行~~~~按下停止按钮SB1,电机停止。FR热继电器用于电机过载保护。
550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-04 22:11
当按下起动按钮SB2时KT线圈也得电,但其触点不马上动作,须要达到KT的设定时间才会动作,从而完成星形到三角形接法的转换~~~