358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-04 11:12

FX3U与E740通信时,SD和RD都在闪烁。能够正确写入一些参数,比如上限频率和下限频率,但还是不能启动电机,通过监视D8152,显示266。按说明是“模式错误”,不知如何操作了,请各位指教!谢谢!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-04 12:13
要把E740变频运行模式改为通信方式启动,但是一般都不会用通信方式启动变频,都是通过外部模式去启动变频,而其他运行参数就用通信。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-04 12:16
Pr340=1或10  Pr79 =6
3楼  发表于: 2011-08-04 18:00
可以用3U里面的变频器指令,要把变频器切换到 网络运行 模式 即 NET  指示灯亮
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420