发表于: 2011-08-04 09:50
全看
|
小
中
大
三菱 QD75MH4 和MR J3-B 伺服 除了光纤连接外 还有哪要接线呢 放大器侧的CN3 要不要接啊 怎么接呢 还有 以前用QD75D4和J2S的时候 极限和原电都姐到QD74D4上的 用J3和MH4的时候 极限和原电也接定位模块上吗 还有复位和伺服ON 接哪呢 各位大侠 帮下忙 指点一下子 多谢了
分享
luoyingdong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
306 点
下载积分:
1203 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2011-06-27
最后登录:
2024-11-22
查看luoyingdong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-04 12:36
全看
|
小
中
大
QD75MH4只能用光纖,沒有其他。
放大器CN3可以不接(參數要設定一下),或是連接緊急停止接點。
原點和極限開關都要連接到MH4模塊的
復位和伺服ON要用階梯圖做