wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-04 09:50
三菱 QD75MH4 和MR J3-B 伺服  除了光纤连接外  还有哪要接线呢 放大器侧的CN3 要不要接啊 怎么接呢  还有 以前用QD75D4和J2S的时候 极限和原电都姐到QD74D4上的  用J3和MH4的时候 极限和原电也接定位模块上吗    还有复位和伺服ON 接哪呢  各位大侠 帮下忙 指点一下子 多谢了
luoyingdong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看luoyingdong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-04 12:36
QD75MH4只能用光纖,沒有其他。
放大器CN3可以不接(參數要設定一下),或是連接緊急停止接點。
原點和極限開關都要連接到MH4模塊的
復位和伺服ON要用階梯圖做
Fred Lo