求助:旋转变压器接入PLC?旋转变压器出来有6根线,该怎样接入PLC呢?接入PLC后该如何编程转换为角度输出呢?
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-22
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-04 08:05
PLC没有旋转变压器的接口,高档机有支持的接口模块,价格高昂
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wei0212007) 热心助人
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    jxh668
    jxh668
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 829(小时)
    注册时间: 2009-12-21
    最后登录: 2024-11-22
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-05 07:54
    从技术上来说,旋转变压器和编码器是两个不同层次上的产品,编码器大多输出PLC支持的位置信号

    而旋转变压器输出的是SIN/COS的波形信号,当然SIN/COS的波形信号通过解码细分也能转变成为PLC支持的位置信号,前提是你要有解码细分器