jswxhl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-08-10
查看jswxhl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-03 13:51
立即输入指令能提高程序的响应时间,但是如果放到某一个程序中的话,似乎并不能显示出其优越性来,比如下面一个程序,
如果把I10.0处换成立即指令,计数器C1的计数并不能马上计数,还是要等程序扫描过后计数才加上去。如果I10.0的脉冲比较短的话,
比如小于程序扫描周期,计数可能会捕捉不到这个信号,还不如普通输入可靠。
大家是什么看法呢?
 



jswxhl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-08-10
查看jswxhl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-03 21:58
描述:图
图片:
没有人能解答一下么?