用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
小弟有一个关于S7-200掉电永久保存的问题
上一主题
下一主题
akang8612
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
393 个
工控威望:
420 点
下载积分:
3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间:
2011-10-14
最后登录:
2024-07-23
查看akang8612的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-03 10:11
全看
|
小
中
大
我想把高速记数器和一些文本显示器写入PLC的变量值在掉电时存入EEPROM中,以实现永久保存,
程序中断电时用什么触发条件来实现呢???
因为这些都是变化的数值,所以只能在断电时才写入EEPROM.
状态位中SM0.0始终为1,如果用他的反可以吗?
分享
kkxiaole
6ES5要不
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
146 点
下载积分:
704 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2011-07-28
最后登录:
2013-03-18
查看kkxiaole的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-03 11:46
全看
|
小
中
大
是啊,用SM0.0啊
销售西门子PLC QQ719884012
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
小弟有一个关于S7-200掉电永久保存的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问