我想把高速记数器和一些文本显示器写入PLC的变量值在掉电时存入EEPROM中,以实现永久保存,
程序中断电时用什么触发条件来实现呢???
因为这些都是变化的数值,所以只能在断电时才写入EEPROM.
状态位中SM0.0始终为1,如果用他的反可以吗?
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-30
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-03 10:13
全看
|
小
中
大
既然是不断变化的数值,那用SM0.0就行啊。
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-30
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-08 07:51
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼akang8612于2011-08-07 17:43发表的 :
谢谢大家,SM0.0是每个周期都在写,用不多久就报废了,
不知道你是咋写的,我们这的喷涂自动线都这样用了3年了也没出现楼主说的用不多久就废了的情况。