[ZRN  K15000  K200  X000  Y000]

执行原点回归会往反方向进行吗,若是往相反方向了,就碰不到近点开关了啊,
它是如何往近点开关的方向进行原点回归的?
向各位大哥请教,谢谢!
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-11-28
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-13 22:11
你可以调节伺服参数,改变旋转方向啊 !