我有一个FX1S-MR的PLC,因为想用它来做脉冲输出,想改Y0和Y1为三极管输出,其它的还是用继电器输出,如果用光电藕合器直接输出能否做到,请高手指点。
学无止境,永远是学生。
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-07 09:37
Y0和COM0之间原本连接的应该是继电器的触点吧,怎么是焊线圈的两个点呢,要换继电器应该涉及到4个连接点:线圈两个,触点两个,求灰太狼详细解答。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-10 15:02
引用
引用第37楼dl2006于2011-08-07 21:04发表的  :

是的,Y0和COM0之间原本连接的是继电器的触点,当输出继电器Y0或Y1被拆除后就没有触点了,就变成空端子,所以把两线圈引线到此点上也是利用这两端子来接引比较方便.


虽然驱动器也是光耦,但中间再用光耦转接一下更合理吧,上述接法相当去直接去掉了继电器,而不是用光耦代替继电器。