下图中第一行我把DM0设为C1的设定值,可在第三行时想把计数器的设定值设为DM0时程序提醒设置错误,请问各位大侠怎样设置。我的目的是要把DM0作为C1的
设定值,然后通过文本来理 改C1的设定值。谢谢!
分享
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
487 个
工控威望:
823 点
下载积分:
1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-12-08
最后登录:
2024-11-22
查看sandy_love的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-01 10:00
全看
|
小
中
大
C1指令内只能设置常数,要改设定值的话另外赋值给C1就好了;另外,T与C不能用相同编号