我们这有一台200kw的电机,负载为一风机,现在有一台160kw西门子MM430的变频器,请教大家一下,这样变频器可以用吗?如果可以,要改哪些参数?谢谢!
yfoo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 199 点
下载积分: 471 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-04-03
最后登录: 2024-12-23
查看yfoo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-31 19:06
没人知道吗?
yfoo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 199 点
下载积分: 471 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-04-03
最后登录: 2024-12-23
查看yfoo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-01 12:00
谢谢上面几位的回答,是超了,如果买个新变频器,得10多万啊!不是轻载,还要有风压!原来的是160kw的电机,基本都在40Hz以上,发热大,才买的200kw的电机!
yfoo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 199 点
下载积分: 471 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-04-03
最后登录: 2024-12-23
查看yfoo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-01 17:49
谢谢大家的回答,我这里是生产线,对风机要求很高的,设备都是西门子的,看来得买新的了!