358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-30 08:41
FX3U与三菱FR-740变频器通过485-BD通信,接线和通信程序都是按说明书样例完成,但通信时SD灯不停闪烁,RD灯不亮,变频器没有任何反应。我看有网友说要把参数551设为1。可我们这只变频器551最小设置数为2,不能设为1。请大家指教一下,变频器通信不成功有哪些原因?谢谢各位!
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-12-18
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-31 19:00
上传图纸和你修改的参数目录,帮你找找问题,建议你先不要用485BD,先用一个助手测试一下变频器的返回帧,看能否通讯上,能够通讯上就好了,然后在搞程序,看它的返回帧的格式,在搞程序很明了的,一眼就看到那个字符在第几个位置 呵呵呵仅供参考