楼主  发表于: 2011-07-30 08:41
FX3U与三菱FR-740变频器通过485-BD通信,接线和通信程序都是按说明书样例完成,但通信时SD灯不停闪烁,RD灯不亮,变频器没有任何反应。我看有网友说要把参数551设为1。可我们这只变频器551最小设置数为2,不能设为1。请大家指教一下,变频器通信不成功有哪些原因?谢谢各位!
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-25
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 10:53
有发送没接收,还是程序有毛病。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-25
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-30 12:22
差点忘了,不知道你变频器都设置了哪些参数?一般会设置变频器站号,通讯速度,停止长度,奇偶校验的选择,操作模式等。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-25
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-01 10:07
PLC中的程序是按照7位数据长度,偶校验,1位停止位,19200波特率设置的吗?