情缘惜水
工控永无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 177 点
下载积分: 890 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2021-05-11
查看情缘惜水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-29 18:53
我厂有台全自动循环式封口机在最近有时自己走带不停,具体是用触摸屏控制,当点击控制屏上的始动开关时,皮带电机运转带动凸轮一圈碰到微动开关给PLC信号,此时PLC 输出切断皮带电机接触器回路皮带停住,真空室下降抽真空封口,然后真空室上升走带如此往复运转。只有点击控制器上的清洗键时才一直走带。但现在是正常运转一段时间后就自己一直走带。微动开关接触器都换新的也不好使,恳请各位大哥给分析一下
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 11:35
你可以监控一下,凸轮旋转到位后,微动开关信号动作是否已经输入到PLC中,PLC都具备输入指示灯功能。