用系统时钟脉冲写几句程序,如图:
我将q0.4该成q0.3 ,q0.5,改到那个上面那个输入灯亮,可是原来q0.4却是不灭 ?
刚接触300编程,请教简单问题,望予以解答!谢谢!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-26
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-29 12:08
全看
|
小
中
大
因为直接改变了程序之后没有给Q0.4复位啊!
所以它还是保持了原有的状态。
这种情况下将PLC打到STOP模式再打回来就行了。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-26
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-29 15:19
全看
|
小
中
大
在已经被导通的状态下将其逻辑条件删除,那么就没有将其导通和断开的条件了,所以它只能保持原来的状态;
你完全不用管它,等它在下次PLC断电重启时自动复位,或者你在下一个程序中需要用到它时,继续使用它,在线修改完后,它根据实际的逻辑条件重新刷新是该导通还是断开。