苍山岭
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看苍山岭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-29 11:39
刚接触变频供水,不知CPS-21B2的EMG信号(恒压供水控制器)如何与三菱变频器连接,变频器是否需要设置,一头雾水,恳请高人指点,万分感谢!
804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-09-19
查看804759109的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 08:44
端子启停  频率设定0---10V 就好了 别的就不需要了
804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-09-19
查看804759109的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-30 11:33
RUN和COM1接变频器的外部控制启停端子    VRC和GND接变频器0--10的端子   EMG不用接 电机停止方式设为空转停止    启动方式设为端子启停    频率设定 为0--10V  就这样应该就好了