楼主  发表于: 2011-07-28 22:17
         今天公司一屏幕要上传程序, 屏幕的型号是V708C的,用联想E46A带串口的,软件是VSFT-2.2的,连接是说不能打开端口?是为什么?我的电脑带串口还打不开?我接的是屏幕的MJ2接口,网线水晶接头的那个,以前我老大也是这样连的,现在却连不上了?大家说说要怎么样连接呀?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6561 分
在线时间: 9581(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-02-21
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-29 05:41
MJ2上传程序,那怎么可能?