比如说现在的M2.2为触摸屏上一个位状态切换开关按钮,按下后Q0.2置位输出,但我发现M2.2再按一下,也就是M2.2为0时,Q0.2也就没有输出了,根据我的理解应该需要将Q0.2复位才没有输出的吧,整个程序也没有找到Q0.2复位的步。这个程序是在子程序里面,求高手解答。。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158839 分
在线时间: 3163(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-01
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-28 23:17
全看
|
小
中
大
说不定有数据如0,MOV到QB/QD之类的指令,也能实现将Q0.2置OFF的功能。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158839 分
在线时间: 3163(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-01
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-29 12:12
全看
|
小
中
大
正是因为他断开了,所以每次扫描到它时Q就会被置为断开的状态,而其他地方又没有将其接通,所以它只能变为0了。