wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2017-08-11
查看wsgily的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-28 17:20
图片:
比如说现在的M2.2为触摸屏上一个位状态切换开关按钮,按下后Q0.2置位输出,但我发现M2.2再按一下,也就是M2.2为0时,Q0.2也就没有输出了,根据我的理解应该需要将Q0.2复位才没有输出的吧,整个程序也没有找到Q0.2复位的步。这个程序是在子程序里面,求高手解答。。
hongma110
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-09-22
最后登录: 2023-03-02
查看hongma110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-29 21:24
复位指令比如 RST M0下面的写50那也是复位从0到第50个复位,你看看有没有这样的指令