842386283
坚持,会有意想不到的收获
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 354 点
下载积分: 3353 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2011-07-17
最后登录: 2014-10-09
查看842386283的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-28 12:45
昨天用SFC格式写了个步进电机控制的小车多点停靠程序(因手头上刚好有一个步进电机,所以做了一个简陋的模型来测试.),请大家帮看下程序写得对不对。有错的或不合理的请指出来,本人刚学PLC不久。谢谢!
控制要求:(有A,B,C三个点)按下启动按钮,延时5秒后小车开始向B点出发,当到达B点时,小车停止,延时5秒后,小车反方向行驶,重新回到A点,又延时5秒后小车正向开始往C点,到达C点后,小车停止,延时5秒后小车又开始反向回到A点,如此循环,但当停止按钮按下后,小车必须执行完所有步骤后回到A点停止。
附件: 第一次修改的FSC小车程序测试.rar (12 K) 下载次数:256
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
为兴趣而学习
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-12-10
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-11 14:49
全都是用1000的脉冲,也没有回归定位  。楼主可以多考虑考虑   定位准确性,全部用急停是有较多误差的