gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-27 17:04
图片:
图片:
现在有个富士驱动器,不知道怎么设置,请大家帮助。
情况如下:

驱动器默认输出脉冲数为2048,电子齿轮比默认为16。
输入数据用的是触摸屏,感觉如果用默认设置使用话,数据需要计算显得比较繁琐。
现在我想10000个脉冲转一圈,精度其实也只有0,1mm。螺距是20mm。
是单单设置输出脉冲数,还是都要设置,如何设置请求大家的帮助。
[ 此帖被gali1120107在2011-07-28 20:38重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6792 个
工控威望: 38396 点
下载积分: 6887 分
在线时间: 9588(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-03-03
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-27 21:45
参数19与参数1,2无任何关系。

参数19得到的是单相的分频输出,其为A相或者B相取决于参数4的设定。

10000/20×0.1=50/1  分子为50,分母为1

如果你不想更改电子齿轮比,那么:
16/1=需要的脉冲/20×0.1
16=需要的脉冲/200

需要的脉冲=3200脉冲。

也就是你要发送3200个脉冲,才能实现20MM的移动量,此时脉冲当量为0.1mm

请注意:
到目前为止讨论的都是电动机直连的状况,如果有多级链接,你需要考虑各级机构间的减速比关系。
楼主留言:
按你说的设置方法,任意固定每圈需要脉冲个数或电子齿轮比确定单位量的同时,就能算出任意一方吗?也就是说只改电子齿轮比就能满足精度和每圈需要的脉冲数吗?