gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-27 17:04
图片:
图片:
现在有个富士驱动器,不知道怎么设置,请大家帮助。
情况如下:

驱动器默认输出脉冲数为2048,电子齿轮比默认为16。
输入数据用的是触摸屏,感觉如果用默认设置使用话,数据需要计算显得比较繁琐。
现在我想10000个脉冲转一圈,精度其实也只有0,1mm。螺距是20mm。
是单单设置输出脉冲数,还是都要设置,如何设置请求大家的帮助。
[ 此帖被gali1120107在2011-07-28 20:38重新编辑 ]
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-29 15:07
a你设8192,b你设625,再试下看
楼主留言:
为什么是8192/625呢?可以是10000个脉冲转一圈吗