jixuduoluo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 133 点
下载积分: 734 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-05-01
最后登录: 2012-10-20
查看jixuduoluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-26 20:27
请问一下各位高手,三菱FX2N系列PLC用PLSY指令能同时控制两台步进电机吗?书上说PLSY指令能使Y0 Y1输出脉冲  但不能同时使用,是什么意思? 烦请各位大侠指点一下
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2019-12-30
查看restone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-28 22:45
可以同时用的,我用过多次。但发送脉冲最好不要用FX2N的主机,1N和3U的效果比较好。
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com