jixuduoluo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 133 点
下载积分: 734 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-05-01
最后登录: 2012-10-20
查看jixuduoluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-26 20:27
请问一下各位高手,三菱FX2N系列PLC用PLSY指令能同时控制两台步进电机吗?书上说PLSY指令能使Y0 Y1输出脉冲  但不能同时使用,是什么意思? 烦请各位大侠指点一下
281979349lay
学习学习
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 670 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-11-04
查看281979349lay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-26 22:15
楼主你好,首先是可以控制两台步进电机的,书上说的不能同时使用是指不能同时使用两个PLSY指令,你可以用一个PLSY指令再加一个其他的脉冲输出指令啊比如DRVA这些啊