用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
压力信号如何抗干扰
上一主题
下一主题
cxd0371
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
135 点
下载积分:
841 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2011-06-30
最后登录:
2017-02-27
查看cxd0371的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-26 18:06
全看
|
小
中
大
压力传感器传送的压力信号受变频器等干扰源的干扰,信号波动大,即使在稳定不变的压力下,显示的曲线也是锯齿行的,在加压的时候波动更大,在三菱PLC接压力信号的扩展模块上采取什么样的措施才能抗干扰,使压力波动变化小呢?请教高手指点啊
分享
三菱小初男
。。。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
312 点
下载积分:
854 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2011-07-23
最后登录:
2019-05-10
查看三菱小初男的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-31 11:05
全看
|
小
中
大
改成电流信号有用吗?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
压力信号如何抗干扰
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问