压力传感器传送的压力信号受变频器等干扰源的干扰,信号波动大,即使在稳定不变的压力下,显示的曲线也是锯齿行的,在加压的时候波动更大,在三菱PLC接压力信号的扩展模块上采取什么样的措施才能抗干扰,使压力波动变化小呢?请教高手指点啊
分享
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
670 点
下载积分:
4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2009-07-28
最后登录:
2024-10-28
查看kissstar的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-26 21:30
全看
|
小
中
大
把压力变送器的电压信号换成电流信号会有所改善。不妨试下