bestmanyin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 221 点
下载积分: 599 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-11-14
查看bestmanyin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-27 09:18
我看了EB500使用手册
rw60074~60075(双字节)一级密码修改

rw60076~60077(双字节)二级密码修改

我用数值输入元件修改rw60074和rw60076后,显示的是修改后的密码 。

并且rw60071是显示1,      LB9044我也位设定元件置ON

可是用LB9045重启后,我用修改后的密码却不能登陆,而修改前的密码却还能进入。。


这是为什么啊,高手请告诉我,先谢谢了。。。。
moon1920vip
杭州菱设自动化系统有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 298 点
下载积分: 466 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-04-07
查看moon1920vip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-29 17:56
三菱中低压电气配电杭州销售工控产品开关全系列\徐再生13505817994 
杭州菱设自动化系统三菱开关接触器中低压配电仪器