请教各位前辈有这样的方便指令吗,比如M0到M99任何一个通,则导通M1000.另一问题是D0的值从1到99,等于1时M0通,等于2时M1通,依次类推
一条条的写太繁琐了,而且三菱编程中最多写24条又要插入另一段了,一直困扰着这个问题。
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-26 14:00
对于第一种要求,不就是K8M0不等于K0,K8M32不等于K0,K8M64不等于K0,K1M96不等于K0就导通么。

对于第二种要求:
LD M8000
DECO D0 M0 K7就可以了。
D0=0 M0=ON
D0=1 M1=ON
……

Good  Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-26 16:15



Good Luck~