wangkeming07
学无止境。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 826 点
下载积分: 851 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-05-27
最后登录: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-26 00:43
一般光电传感器分为两个引脚和三个引脚和四个引脚的。
但是小弟却不知道怎么接线,或则说怎么理解这些接线法。两个引脚的无非是棕色和蓝色。棕色接正。蓝色接负。但却为什么没有信号线?那信号怎么反馈给PLC。
三个引脚的光电传感器一般都是棕色 蓝色 黑色 棕色接正 蓝色接负。黑色接信号。但貌似只有黑色的一根信号线。怎么说信号也存在读取和反馈两个过程。一个信号线怎么搞?这点我也无法理解。
还有就是我在设备上更换光电感应器的时候发现新的感应器明明就两个引脚(也就是公端)。可是机器上的母端确实三个引脚的。这又是为什么。
以上几点希望得到大侠们的鼎立相助。小弟在这里谢谢了。
iauto
乐于分享 勇于创新~_~
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 143 点
下载积分: 662 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2017-12-10
查看iauto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-26 08:53
简单的理解方式:
PLC 输入内部为光耦,一段接 com 端,另外一段接输入端子,如果要使光耦工作,就得供电源
如果com 接的是V+,输入端要求输入V-,如果com 接的是V-,输入端要求输入V+,
2线式传感器的可以理解为开关,
对于com接V+,蓝色接V-棕色接到PLC输入端就可以,
对于com接V-,蓝色接V+棕色接到PLC输入端就可以,
三线式传感器,分NPN输出负 和 PNP输出正,
NPN对于com接V+,蓝色接V-棕色V+,黑色或白色接到PLC输入端就可以,
PNP对于com接V-,蓝色接V-棕色V+,黑色或白色接到PLC输入端就可以;
如果你要将NPN当PNP或将PNP当NPN用可以在输出端接1K的上拉电阻就可以反向了;
总而言之,输入信号和公共端要成对V+V-,不能相同电位,这样内部光耦才能工作,
还有就是传感器要低于PLC响应时间。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(gali1120107)
  • 下载积分:+3(283276325) 热心助人
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人
  • 乐于分享,勇于创新。。。