zouxin506
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-05-13
查看zouxin506的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-25 21:02
今天给设备通电时,发现电线发热。
12kw纯电阻加热,星形解法,用的是四平方的铜线,电线长度20m,通电一会儿发现电线发热。用钳形表钳的电流16A。
再看设备的电源线6平方,也在发热。
按照理论4平方的铜线能流过20A的电流哇,我有点郁闷
这样会不会有什么不太好的结果啊。问问大家,给点意见。
yjmgk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yjmgk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-18 10:11
学习学习!