楼主  发表于: 2011-07-25 21:02
今天给设备通电时,发现电线发热。
12kw纯电阻加热,星形解法,用的是四平方的铜线,电线长度20m,通电一会儿发现电线发热。用钳形表钳的电流16A。
再看设备的电源线6平方,也在发热。
按照理论4平方的铜线能流过20A的电流哇,我有点郁闷
这样会不会有什么不太好的结果啊。问问大家,给点意见。
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 14:26
有点发热很正常,只要你接头处理好,没有问题