今天给设备通电时,发现电线发热。
12kw纯电阻加热,星形解法,用的是四平方的铜线,电线长度20m,通电一会儿发现电线发热。用钳形表钳的电流16A。
再看设备的电源线6平方,也在发热。
按照理论4平方的铜线能流过20A的电流哇,我有点郁闷
这样会不会有什么不太好的结果啊。问问大家,给点意见。
skylove180
专业承接切断、包装、插针以及其他非标机械设备
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 207 点
下载积分: 416 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-12-06
最后登录: 2024-05-23
查看skylove180的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-30 11:27
12KW的加热设备要一个平方3A的电流算!!