楼主  发表于: 2011-07-25 11:48
我公司一台18kw电机经常烧毁一扎线圈,直接星型运转,后来发现有一接线端子有点感觉没有压紧,如果是缺相应该烧一组线圈,机械方面应该没有问题。别的电机也是同样情况却正常使用,不知如何解决,求助各位朋友。。。。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-26 09:21
引用
引用第5楼徐永阳于2011-07-26 07:59发表的  :
我说错了,是直接三角运转,3楼和4楼经典。