我看三菱的说明书是FX2N以前系列的PLC不能与变频器通信,可我在网上也看到很多用1S、1N与变频器通信的程序,是怎么回事呢?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-25 07:46
可以!说明书的意思是FX2N以上版本有专门用于自家变频器的通信指令,直接调用即可与变频器通信!FX2N以下版本不支持这些指令,但是可以根据变频器的通信协议,使用串行通信RS指令与变频器或其他第三方设备通信!