picongxi
持之以恒
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 108 点
下载积分: 583 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2011-04-09
最后登录: 2022-04-15
查看picongxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-24 22:24
请教各位工控师傅,我厂一台欧陆590+直流调速器设置为电流控制的,工作一直正常,停机一天后开机励磁电压升到360V左右(额定220V),电流升到30A左右(额定12.9A)。后改成电压控制,电压调到45%后励磁电压降到180V左右,电流降到10A左右,可正常工作。电机检查过,绝缘摇过没问题,风机也正常。
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-04 17:30
那肯定是参数被修改了,原来就是电压控制
绿色的微笑