楼主  发表于: 2011-07-24 22:24
请教各位工控师傅,我厂一台欧陆590+直流调速器设置为电流控制的,工作一直正常,停机一天后开机励磁电压升到360V左右(额定220V),电流升到30A左右(额定12.9A)。后改成电压控制,电压调到45%后励磁电压降到180V左右,电流降到10A左右,可正常工作。电机检查过,绝缘摇过没问题,风机也正常。
wjmdtt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2009-07-20
最后登录: 2024-12-23
查看wjmdtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 19:22
可从新校准电流设置,确认是否正确;同时在断电情况下测试电机阻值等,按额定值精略计算I,看是否相差无几。