358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-24 11:20

下图中我有两个问题想不通:一 明明传送是5,怎么结果是15。二 M1接通时,怎么Y0-Y3不能全部复位。谢谢大家!
281979349lay
学习学习
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 670 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-11-04
查看281979349lay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-24 11:27
楼主首先,K1Y000为什么是15,是这样的,当你的M0上升沿接通时M0触电也接通,所以将Y000到Y003全置ON,所以就相当于是1111所以等于15,。。第二不能复位是因为程序中是置位优先所以如果M0一直接通的状态要复位就不可能的