之前的设备写程序点数比较少,现在遇到一个问题。机器在运行过程出现故障的自解除功能。例如真空吸嘴吸取物品失败的现象。就要做一个按钮实现做恢复动作。
这个感觉弄起来有些难度,使用的是松下的PLC,不知道用什么编写方法好。例如使用步进 SSTP STPL 或者MC MCE 之类的指令如何还用其他的方法吗?有程序示例更好。


用步进做故障恢复个人觉得比较麻烦。用主控微分不起作用的问题。


想来想去还是打算用主控指令,不知道能否同时使用两个独立的主控指令。也就是说MC0 MCE0之间程序在运行的同时,下面跟着用MC1 MCE1 程序,两个主控程序同时运行,能否不?
[ 此帖被gali1120107在2011-07-26 21:01重新编辑 ]
ddq342417
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 126 点
下载积分: 612 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-08-05
最后登录: 2021-05-04
查看ddq342417的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-25 14:56
你个傻逼,可以的!!好像你说的问题很难于让人理解一样!
非标设备,plc编程,触摸屏,伺服应用等,有时间的各位朋友可以和我一起探讨技术问题,QQ:448350780 TEL:15013064194