楼主  发表于: 2011-07-23 19:37
之前的设备写程序点数比较少,现在遇到一个问题。机器在运行过程出现故障的自解除功能。例如真空吸嘴吸取物品失败的现象。就要做一个按钮实现做恢复动作。
这个感觉弄起来有些难度,使用的是松下的PLC,不知道用什么编写方法好。例如使用步进 SSTP STPL 或者MC MCE 之类的指令如何还用其他的方法吗?有程序示例更好。


用步进做故障恢复个人觉得比较麻烦。用主控微分不起作用的问题。


想来想去还是打算用主控指令,不知道能否同时使用两个独立的主控指令。也就是说MC0 MCE0之间程序在运行的同时,下面跟着用MC1 MCE1 程序,两个主控程序同时运行,能否不?
[ 此帖被gali1120107在2011-07-26 21:01重新编辑 ]
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-11-29
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-24 12:39
松下的mc mce 和三菱的一样。可以多次使用。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(gali1120107)