公司有一台三菱plc有2组点坏了,一直通偶尔能正常不知有何办法解决。请问输入输出点坏了可以更换吗?换的话是一换一个整体还是单组的,谢谢。
yangjiejie
朝花夕拾
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2010-02-26
最后登录: 2024-12-02
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-23 16:28
可以换,只用换坏的一组就行。用空余的点的话,改改输出点和程序也是很快的。另一方面,再检查一下电路的设计,是不是负载太大?