dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2022-01-24
查看dingp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-23 13:56
公司有一台三菱plc有2组点坏了,一直通偶尔能正常不知有何办法解决。请问输入输出点坏了可以更换吗?换的话是一换一个整体还是单组的,谢谢。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-15
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-23 18:37
1:将坏的输出点在程序里改为空余的输出点上。
2:拆开PLC将损坏的输出继电器换掉。
3:整体更换PLC(不计较价钱的情况下)
注意检查损坏的输出点的负载性质及电流是不是已经超过允许电流。