wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2017-08-11
查看wsgily的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-22 13:47
图片:
图片:
第一张我要明白为什么SMD82传送一个-1给它,有什么特殊含义吗?我看说明范围没有负值传送的,第二张图Q0.0的表示拉膜的脉冲输出口,M0.5是拉膜完成的位,我感觉看程序是脉冲输出和完成标志位你同时动作的,难道不是Q0.0脉冲发完,M0.5才置位吗?不解,求解释。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-22 15:53
别忘了,在PLC的最终运算里都是以2进制的形式进行的。-1转成2进制就是1,程序意思是从第一个脉冲开始计数(就是间接指定,也可以说是虚晃一枪)。第2个问题:这个置位(S)M0.5,程序里说是拉模完成,在别的程序段里肯定还有复位(R)M0.5这个程序。因为在程序里置位(S)和复位(R)一般都是成对出现的。程序中实数比较的结果满足接通的要求,M0.5就接通,Q0.0也有脉冲输出,当脉冲数输出完成用脉冲的特殊继电器在复位M0.5。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(xqx666) 热心助人
  • 下载积分:+1(wsgily) 热心助人