楼主  发表于: 2011-07-22 06:57
请教高手  10KVPT为什么经常出现弧光接地  有什么办法解决
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-22 17:38
我公司10KV   35KV   110KVPT柜还没有出现过弧光接地,但是35KV动力出线柜出线过一次弧光短路,那是由于35KV网络中一台10000/35/175电弧炉低压(三角形)接地造成的,幸亏我的35KV动力柜短路电流整定值整定的比较小,不然我的柜子要报废。其实柜子都是国标的,安全距离是没问题的,弧光接地的最终原因就是电网中有瞬间过压产生,并且这个电压是低于大气过电压的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人