hmq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hmq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-22 06:57
请教高手  10KVPT为什么经常出现弧光接地  有什么办法解决
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-30
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-22 08:59
柜体内的金属部分离线太近了吧。距离太近的话就会达到放电距离,就会产生弧光放电,距离太近弧光不能自己熄灭,这样就是弧光接地了。适当调整一下距离(先仔细看看是不是这个原因)。楼主说经常出现,我觉得的80%是这个毛病。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-30
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-22 09:05
顺便说一句,10KV电压的安全距离是0.7米,但为了安全一般都选择1米。